1. Характеристика материалов.
1.1. Минераловатные огнезащитные плиты EURO -ТИЗОЛ марки EURO-ЛИТ (далее-плиты) . Размеры плиты: длина 1000-1200 мм. Ширина 500 -600мм. Толщина 30-100 мм. Плотность 140-160 кг/м2 . Теплопроводность 0,037 Вт/мК. Водоотталкивающие свойства: водопоглощение не более 3%по объему. Плиты выпускаются без обкладки, со стеклосеткой или фольгой с одной стороны. Толщина плиты и расход материалов в зависимости от требуемого предела огнестойкости.
Термостойкий клей «EURO-СИЛ» (далее-клей) . Поставляется в виде сухой составляющей, разводится водой 4:1 (4 объемных части сухой смеси на 1 часть воды, что составляет 1 кг смеси на 0,25 л воды). Термостойкость – до 12000С .Жизнеспособность раствора – около 60 мин. Температура при монтаже от -10 0 С до +35 0 С; Частичное нагружение не ранее 2-х суток; Полное высыхание – в течение 7 суток.
1.3.Методы крепления плит . Монтаж плит можно производить следующими способами:
1.3.1. Металлоконструкция оклеивается плитами « в короб» (см. рис. 1 ). Под места стыков плит в полости металлоконструкции (двутавра) делаются вставки из плит. Вставки шириной не менее 150мм закрепляются в распор между полками двутавра с выступанием на 1-2мм. В случае, если расстояние между полками двутавра превышает 400 мм, под места стыков плит, закрывающих полость двутавра, дополнительно устанавливаются вставки на всю глубину ниши в качестве «ребер жесткости» (рис.4). Торцы плит также соединяют с помощью клея. Для усиления прочностных характеристик склеиваемые поверхности могут быть временно зафиксированы металлическими шпильками или гвоздями (далее-гвоздями) до полного высыхания клея (12 часов). При использовании фольгированных плит торцы грунтуются клеем и после высыхания заклеиваются алюминиевым скотчем.
2. Описание подготовки производства и монтажа плит
Монтаж плит должен выполняться в соответствии с требованиями проекта и технологического регламента. При монтаже не допускается попадание капельной влаги на используемые плиты. Подготовка к монтажу огнезащиты включает в себя:
• Подготовку поверхности защищаемых конструкций;
• Подготовка вставок для крепления плит согласно п.п. 2.3.1.
• Раскрой плит в соответствии с требуемыми размерами.
• Подготовка клеящей смеси.
2.2.1 Конструкции, подлежащие огнезащите, должны быть огрунтованы в соответствии с требованиями проектной документации, очищены от грязи, окалины и налипшего раствора, мешающих монтажу плит и обезжирены каким-либо растворителем.
2.2.2 Вставки нарезаются шириной не менее 150мм. и толщиной равной толщине используемой плиты или глубине ниши конструкции (в случае, если глубина ниши менее толщины плиты). Длина вставки, при огнезащите двутавра или швеллера, определяется исходя из размеров профиля, а точнее – расстояния между внутренними поверхностями полок плюс 3-5мм.
2.2.3 Раскрой плит в соответствии с требуемыми размерами (B=b+4мм; H=h+2t зависят от размеров защищаемой конструкции, рис.1) производится с помощью циркулярной пилы, электро- или ручной ножовки или ножом. Раскроенные плиты должны закрывать конструкцию по всему обогреваемому периметру. Вставки и склеиваемые поверхности плит предварительно грунтуются тонким слоем клея за 0,5 часа до монтажа для создания на их поверхности тонкой пленки.
2.2.4 Клей разводится теплой водой (20-400С) в пропорции 0,24-0,26 л воды на 1кг сухой смеси в таре с широкой горловиной и тщательно перемешивается до однородной массы при помощи электроинструмента (миксер или электродрель с насадкой) в течение 2-3 мин, после чего дать смеси отстояться 3-5 минут и повторно перемешать. Т.к. жизнедеятельность готового клея составляет 60 мин, то готовить смесь необходимо порциями с учетом объема и производительности работ.Внимание! Не допускайте сверхнормативного расхода воды!
2.3. На защищаемых металлоконструкциях производится предварительная разметка расположения вставок (под предполагаемые стыки плит).
2.4. На боковые торцы подготовленных вставок наносится клей, после чего вставки в распор устанавливаются между полками конструкции на места предполагаемых стыков плит (по разметке) с незначительным выступанием за края полок (~2мм). Максимальное расстояние между вставками не должно превышать 1000 мм. После установки вставок грунтуются лицевые поверхности вставок и выдерживаются не менее 3 часов для высыхания клея. В случае, если расстояние между полками двутавра превышает 400 мм, под места стыков плит, закрывающих полость двутавра, дополнительно устанавливаются вставки на всю глубину ниши в качестве «ребер жесткости» (рис.4). В зависимости от размера конструкции их может быть несколько с шагом не более 500мм.
2.5. Монтаж плит производить в соответствии со схемами, прилагаемыми к технологическому регламенту и проекту огнезащитных работ на конкретный объект. Места стыков плит промазываются клеем.
2.5.1 При монтаже плит на горизонтальные конструкции, защищаемые с 2-х или 3-х сторон: на лицевую сторону предварительно вклеенных и огрунтованных вставок и на торцы и прилегающие к вставкам поверхности предварительно раскроенных и огрунтованных плит наносится клей толщиной не менее 0,8 мм. Плиты монтируются со стороны ниши и крепятся к вставкам на гвозди. При этом длина гвоздей должна быть вдвое больше толщины плиты. Гвозди фиксируют облицовку на время высыхания клея. Их количество составляет 2-3 шт. на вставку. На плиту, предназначенную для защиты полки конструкции, клей наносится как на торцевые, так и на прилегающую к полке поверхности. Полку перед приклеиванием плиты предварительно смочить водой. После чего подготовленная плита прикладывается к полке конструкции и фиксируется при помощи гвоздей с закреплением в смонтированных с боковых сторон плитах. (см.рис.2, 3, 4). После высыхания клея (48 часов) гвозди удаляются или замазываются клеем.
2.5.2 При установке плит с четырех сторон (рис.4), рекомендуется после установки вставок закрыть полки металлоконструкции, а потом закрепить плиты со стороны полости. Монтаж ведется аналогично п.3.6.1. В случае, если расстояние между полками двутавра превышает 400 мм, под места стыков плит, закрывающих полость двутавра, дополнительно устанавливаются вставки на всю глубину ниши в качестве «ребер жесткости» (рис.4). В зависимости от размера конструкции они могут устанавливаться не только под стыки плит, но и в промежутках между ними с шагом не более 500мм.
2.5.3 Разровнять и затереть клей, выступивший из стыков.
2.5.4 При обнаружении щелей более 5 мм. в конструкции допускается ручная подгонка стыков по месту или заделка щелей тем же материалом с последующей затиркой вручную.
2.6. По желанию заказчика огнезащитная конструкция может быть оштукатурена, а затем окрашена негорючими красками светлых тонов, либо облицована гипсокартонными, гипсоволокнистыми (толщиной 9,5 - 12,5 мм), стекломагнезитовыми (толщиной 4-12мм) листами или другими материалами, не ухудшающими огнестойкости конструкции. При этом крепление листов производится с помощью металлического каркаса, не соприкасающегося непосредственно с поверхностью металлической конструкции во избежание теплопередачи по элементам крепления. Облицовку конструкции можно производить после полного высыхания клея, но не ранее, чем через 48 часов после приклейки.
3. Условия эксплуатации и гарантии изготовителя.
3.1. Системы «ЕТ Металл» могут эксплуатироваться в закрытых помещениях при влажности до 70%; при использовании фольгированных плит- до 90% (с тщательнj проклейкой мест соединений плит алюминиевым скотчем) и при температуре от -600 до +600С. При соблюдении требований тех.регламента и ТУ система обеспечивает декларируемые пределы огнестойкости в течение 25 лет при отсутствии механических повреждений.
|